Era a senha mesmo, consegui a senha com um técnico que veio aqui no passado ????????
Já ia trocar a senha de todas as máquinas ???? o cliente tem uma lista com todas as senhas e a senha correta não estava na planilha hehe
Valeu pessoal!
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Filippe Marassi]
-
joaovilela
Member20/01/2023 at 05:50 in reply to: Alteração de prioridade de alarme no PME (Power Monitoring Expert) Schneider0 Itotcoins@adailson , obrigado pelas informações. Para este alarme não existe uma regra pré-definida para que ela possa ser alterada. Mas vou criar uma nova regra com este intuito e avaliar se obtenho êxito. Mais uma vez obrigado pela ajuda.
-
joaovilela
Member20/01/2023 at 05:46 in reply to: RS485 em Schneider Master PACT e ABB SACE PR122/P-LSI0 Itotcoins@rafaeldauanny , Nao sou expert nisso (e por isso precisa validar), mas nao tem nativamente 485
A micrologic dispõe de uma comunicação que se chama ULP. E necessário um modulo IFE para “converter” para Modbus TCP ou IFM para Modbus RTU.
São necessários vários acessórios, desde o módulo que comunica com a Micrologic via infravermelho, bornes, cabos, etc.
No caso de disjuntor extraível (na segunda foto eh possível ver que trata-se de um extraível) são necessários + acessórios.
E possível agrupar vários disjuntores em 1 IFE, portanto a lista final depende da quantidade, disposição física, etc
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Fernando Rodrigues]
-
0 Itotcoins
eu já olhei isso tbm
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Bruno Santana]
-
joaovilela
Member11/01/2023 at 10:59 in reply to: Aveva Plant SCADA (Vijeo Citect) erro em licença client0 ItotcoinsA configuração é esta da imagem. Isso vc coloca no Computer setup Editor. mas este erro está meio estranho… não sei se está relacionado de fato com licença
-
joaovilela
Member11/01/2023 at 10:30 in reply to: Tratamento de dados lidos em Profibus pelo PLC Pacsystem0 ItotcoinsNão conheço nada sobre PacSystem, mas no Control Expert, geralmente movemos cada byte para uma Double Word (corrigindo qualquer swap necessário) e ao final, uma conversão de Word para Real
Talvez o conceito possa ser aplicado tb. Achei um vídeo que mostra um exemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=b0TFJ5rfPaA
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Fernando Rodrigues]
-
0 Itotcoins
Desloca a cpu para o proximo slot, energiza..desliga e volta pro slot original da CPU
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Gabriel]
-
joaovilela
Member29/11/2022 at 18:04 in reply to: Qnd o MEM fica vermelho assim no Control Expert, o que é?0 ItotcoinsFalando em parar ou não a CPU, o link em abaixo traz o manual da função CCOTF do PLC Modicon M580 (Change Configuration On The Fly), que são todas as modificações em linha que podemos fazer no PLC sem que exija a parada da CPU:
https://www.se.com/br/pt/download/document/EIO0000001590/
As modificações possíveis no M580 vão muito além de mudanças em lógica, bem como também inserção/configuração de novos equipamentos, novo drop / módulos de E/S, etc
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Fernando]
-
0 Itotcoins
Segue link de dois simuladores, um do PM8000 e outro do ION 7650. Ambos comunicam em Modbus e Protocolo ION (Proprietário).
-
0 Itotcoins
Eu vi que nOs logs tem umas mensagens de erro reclamando da falta do caminho x86. Tentei um downgrade para versão anterior e ele tbm reclamou que não conseguiu desinstalar um dos pacotes. Mas agora iniciei outra atividade e não estou conseguindo testar mais.
Obrigado por enquanto @Adailson Freitas
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Rodrigo Vieira]