RS485 em Schneider Master PACT e ABB SACE PR122/P-LSI
Posted by joao.carlos on 20/01/2023 at 05:42Estes disjuntores já vem com RS485 embutidos? E sabem se o SACE já vem com comunicação?
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Rafael Dauanny]
Marassi replied 1 year, 4 months ago 1 Member · 2 Replies -
2 Replies
-
0 Itotcoins
@rafaeldauanny , Nao sou expert nisso (e por isso precisa validar), mas nao tem nativamente 485
A micrologic dispõe de uma comunicação que se chama ULP. E necessário um modulo IFE para “converter” para Modbus TCP ou IFM para Modbus RTU.
São necessários vários acessórios, desde o módulo que comunica com a Micrologic via infravermelho, bornes, cabos, etc.
No caso de disjuntor extraível (na segunda foto eh possível ver que trata-se de um extraível) são necessários + acessórios.
E possível agrupar vários disjuntores em 1 IFE, portanto a lista final depende da quantidade, disposição física, etc
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Fernando Rodrigues]
-
0 Itotcoins
Fernando Rodrigues, fantástico. Obrigado!
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Rafael Dauany]
- This reply was modified 1 year, 4 months ago by Hub_Automacao.
-
Log in to reply.