• Comunicação do M251 com atv630

    Posted by PH. on 24/10/2023 at 08:37

    Senhores, somachine m251 com atv630, as variáveis de saída estão ficando sempre em zero e nada chega ao inversor, com o modscan conseguimos escrever a frequência normalmente, alguma dica?

    Higor replied 6 months, 4 weeks ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply
  • Higor

    Member
    24/10/2023 at 08:37
    0 Itotcoins

    A leitura funciona? Usando o DTM, as 2 primeiras words de escrita ficam reservadas para uso do FB ATVcontrol.

    Faz o seguinte teste, pelo somove, altere a tabela, de forma que fique 2 linhas livres. Abaixo delas, mapeie CMD e velocidade e utilize então a terceira e quarta no plc.

    Outro teste é alterar temporariamente para um generic device, usando ID 255. Se dessa forma funcionar, então o problema é mesmo essa “reserva” das 2 primeiras linhas para o fb.

    Caso ainda não funcione, aí tem outros pontos para verificar