Bom dia pessoal! Para finalizar o assunto.
Essa aplicação consiste em conjunto de redundante CLPM580 com 1- NOC0321 e 1-NOC0301.
Foi constatado que o cartão entrou em Erro após um loop da rede através do barramento (backplane).
substituímos o cartão pois não conseguimos destravar ele.
Foi desabilitado o backplane nas configurações do cartão NOC0301 e habilitado o serviço de Extendport do cartão NOC0321 e cometamos as duas portas de serviço do NOC0321 e NOC301.
Assim conseguimos manter a rede a rede de supervisão enxergando a de automação através de rotas(PC Manutenção) e evitando Loops na rede de automação.
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de S.Yukawa]
-
0 Itotcoins
Dá para ver se a CPU redundante está comunicando?
Ou tenta forçar um sincronismo de aplicação efetuando no Control Expert o comando “PLC >>Transfer Project from Primary to StandBy PLC”
-
Roger
Member11/01/2023 at 10:44 in reply to: Aveva Plant SCADA (Vijeo Citect) erro em licença client0 ItotcoinsEstou passando pelo mesmo problema
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Bruno]
-
Roger
Member11/01/2023 at 10:33 in reply to: Tratamento de dados lidos em Profibus pelo PLC Pacsystem0 ItotcoinsBacana @Moisés
Eu uso bastante essa calculadora de Float/IEE754 para testar esse tipo de conversão
https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
Simulo alguns valores, pego o hexa
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Fernando Rodrigues]
-
0 Itotcoins
Qual versão do mssql vc tem instalada?
https://www.papercut.com/help/manuals/ng-mf/common/ext-db-specific-ms-sql-express/
Basicamente o processo é esse
[Comentário postado no fórum iToT Hub – Hub Automação em nome de Rodrigo Vieira]
-
0 Itotcoins
Parece que aplicação tem algum acionamento que não está instalada na sua biblioteca e que precisa ser adicionada algum acionamento em profibus , modbus tcp e precisa ser adicionada a sua biblioteca
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Rogério]
-
0 Itotcoins
qual a latência? quantidade de dados? pode usar uma LUFP7 na serial do M340 e acessar pelo Profibus do Siemens
Se usar PRM, ai seria comunicação Master Master, vai precisar de um DP/DP Coupler
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/5000617
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Daniel Galetti]
-
0 Itotcoins
Já tive um problema similar, tive que colocar outra CPU
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Rodrigo Vieira]
-
Roger
Member29/11/2022 at 18:48 in reply to: Diminuir a ocupação de Upload Information na CPU Quantum0 ItotcoinsBoa tarde Gilberto!
Comentários em lógica e animation tables são exemplos de “coisas” que ocupam este tipo de memória.
Se o espaço na memória da CPU é crítico, geralmente você desmarca as opções de “comments” e “Animation Tables” em No project Settings (Veja imagem).
O problema é que desmarcando “comments”, ao fazer upload do projeto na CPU, as variáveis vem sem os comentários, já que vc os desabilitou.
Outra observação importante: não desmarque o checkbox do “upload information”, pois isto lhe impedirá de fazer upload da aplicação da CPU
-
Roger
Member29/11/2022 at 18:11 in reply to: PLC Altus NX 3030 comunicando com ATV 630 ,930 e Tesys T via modbus TCP0 ItotcoinsHoje estou comunicando com todos os Tesys ,e consigo ler até mesmo a área 800 onde mostra quais palavras estão configuradas no User Map ,mas quando tento a 900 não dá , o resto consigo ler tranquilamente
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Leandro]
-
0 Itotcoins
Certo, muito obrigado pessoal!
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Eduardo Lyra]
-
0 Itotcoins
Irei tentar fazer assim, sem ODBC
[Comentário postado no fórum do iToT Hub – Hub Automação em nome de Eduardo Lyra]
-
0 Itotcoins
Aqui na documentação do node que você tá usando eles usam o IP no campo server
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-mssql-plus
[Comentário postado no fórum iToT Hub – Hub Automação em nome de Rodrigo Vieira]
-
0 Itotcoins
As configurações estão assim:
[Comentário postado no fórum iToT Hub – Hub Automação em nome de Artur]
-
Roger
Member29/11/2022 at 11:16 in reply to: Comunicação do Quantum (Control Expert) em Ethernet/IP com PLC5/80E ou similar0 ItotcoinsNão lembro, eu usei a muitos anos atrás, você vai precisar ler o data sheet da gateway ou entrar em contato com a prosoft.
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Artur]