Bom dia @Adailson , obrigado pela atenção. Eu tenho na mesma planta outro painel com redundância. Fiquei on line nos dois para comparação com as duas CPUs que estão stand-by. Unica diferença é que de fato o bit de falha de link de redundância está em 1 na que está em Wait (ver prints em anexo).
Agora online na CPU em Wait, estamos com status ok com as Remotas. Logo não seria falha com a rede RIO. Mas olhando pelas fotos enviadas pelo cliente, o link de redundância está ok. Inclusive na DDT o bit está em 1 do link.
Não sabemos ainda se é alguma falha na rede RIO ou mesmo com status de link na redundância entre as CPUs está com algum problema. vamos avançar hoje no diagnostico.
-
0 Itotcoins
Tive um problema recentemente com CPUs M580 redundantes mas os sintomas foram diferentes, as CPUs ficavam dando Swap o tempo todo, em um instante a CPU A era a primaria e CPU B standby, 5 minutos depois a CPU B era a primaria e a CPU A standby, isso estava acontecendo sem parar. Então fomos rastrear o problema e descobrimos que na rede RIO, que estava fechada em anel, um dos cabos ethernet conectados em um dos CRAs estava conectado na porta de serviço do CRA.
Acredito que vale a pena verificar isso, mesmo sendo sintomas diferentes.
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Alisson Coelho]
-
Octavio
Member11/01/2023 at 10:49 in reply to: Aveva Plant SCADA (Vijeo Citect) erro em licença client0 Itotcoins -
0 Itotcoins
Sim. Segue em anexo.
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Christian]
-
Octavio
Member29/11/2022 at 11:15 in reply to: Comunicação do Quantum (Control Expert) em Ethernet/IP com PLC5/80E ou similar0 ItotcoinsNão funciona com a família 5 da Rockwell porque não é Ethernet IP definida pela odva. E possível comunicar ECE com SLC500 e com control logix. Com PLC5 precisa de uma gateway prosoft
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Artur]
-
0 Itotcoins
Olá Roger,
eu uso o cluster da United Manufacturing Hub, um cluster Kubernetes de uma start-up alemã Open Source.
Me envia um zap q eu te mostro. 37 998764389
-
0 Itotcoins
Nesse caso seria o 301.2 ?
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de S. Yukawa]
-
0 Itotcoins
Mesmo firmware as duas.
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Jorge Landim]
-
Octavio
Member11/01/2023 at 11:09 in reply to: Aveva Plant SCADA (Vijeo Citect) erro em licença client0 ItotcoinsO mais curioso que o problema no log q eu tenho aqui começa no dia 31/12. Bug do milênio hahaha.[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Rafael Dauanny]
-
Octavio
Member11/01/2023 at 10:38 in reply to: Tratamento de dados lidos em Profibus pelo PLC Pacsystem0 ItotcoinsA um tempo atras tbm tive esses problemas com um Macromedidor, mandei mensagem pra Schneider eles me responderam com isso:
– EcoStruxure™ Control Expert – Standard Block Library: https://www.se.com/ww/en/download/document/33002519K01000/
No manual acima, capitulo 13, página 83, você encontrará a descrição do bloco MAX.
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Fernando Rodrigues]
-
0 Itotcoins
essa e a versão instalada (ver print)
“Você quando usa o Studio chega a configurar porta TCP?”
R.: Eu ão configurei
[Comentário postado no fórum iToT Hub – Hub Automação em nome de Artur]
-
0 Itotcoins
Essas informações não tenho
Mas a preocupação agora é somente configuração PRM com M340
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Alisson]
-
Octavio
Member08/12/2022 at 08:43 in reply to: Matriz com tamanho variável no Control Expert (Unity Pro)0 Itotcoinsvocê pode ver o uso de “ponteiros” REF_TO
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Oguro]
-
Octavio
Member29/11/2022 at 18:50 in reply to: Diminuir a ocupação de Upload Information na CPU Quantum0 ItotcoinsBacana. Obrigado.
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Gilberto]
-
0 Itotcoins
Entendi, vou tentar aqui. Obrigado!