Rodrigo,
O arquivo fica salvo em uma pasta da Schneider no programa files. Precisa do arquivo prj sempre que for abrir a aplicação.
Tem que sempre salvar ele e ter um backup quando precisar. Esse cartão vem com firmware cheio de bugs. Precisa atualizar com o firmware mais atual.
- This reply was modified 1 year, 1 month ago by rafaeldauanny.
-
0 Itotcoins
Uma coisa que tem que ser verificada são as versões de build da aplicação. Toda alteração feita a aplicação tem que usar o comando de Build Changes. Se um Build All foi executado, e aplicado na CPU stand-by, a aplicação não vai sair de WAIT
No manual do M580 redundante tem um procedimento para “recuperar” a redundância em casos em que um Build All foi executado e a redundância está degradada
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Oguro]
-
Marassi
Member29/11/2022 at 18:10 in reply to: PLC Altus NX 3030 comunicando com ATV 630 ,930 e Tesys T via modbus TCP0 ItotcoinsBom dia, Leandro. Complementando o que nossos colegas Oguro e Rodrigo sugeriram, tenta verificar se na área 800 não há nenhum registro referenciando a um endereço que seja ilegal para escrita / leitura
-
Marassi
Member29/11/2022 at 18:11 in reply to: PLC Altus NX 3030 comunicando com ATV 630 ,930 e Tesys T via modbus TCP0 ItotcoinsBom dia , já fiz isso todos configurados é legal são os mesmo que estou lendo hoje de forma direta
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Leandro]
-
-
Marassi
Member02/02/2023 at 05:51 in reply to: Comunicação SMS via Aveva Plant SCADA (Vijeo Citect)0 ItotcoinsNão, está máquina não tem acesso a internet
Ou talvez um bot que receba essa informação sem precisar enviar diretamente para e-mail, e ele já repasse para SMS
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Eduardo Lyra]
-
Marassi
Member20/01/2023 at 05:46 in reply to: RS485 em Schneider Master PACT e ABB SACE PR122/P-LSI0 ItotcoinsFernando Rodrigues, fantástico. Obrigado!
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Rafael Dauany]
- This reply was modified 1 year, 10 months ago by Hub_Automacao.
-
0 Itotcoins
Sim
-
0 Itotcoins
eu consigo ficar on line na CPU em Wait e verificar quais as remotas ela está enxergando?
que já valido que ela está sem erro na rede RIO
-
Marassi
Member11/01/2023 at 11:26 in reply to: Aveva Plant SCADA (Vijeo Citect) erro em licença client0 ItotcoinsMeu medo é o SERVICE MODE parar. Aí perco as 3 estações de operação da planta. Sabem me dizer quais são as limitações do SERVICE MODE?
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Bruno]
-
Marassi
Member11/01/2023 at 11:21 in reply to: Aveva Plant SCADA (Vijeo Citect) erro em licença client0 ItotcoinsFiz e ainda assim não funcionou ????
Executando o serviço igual fizemos, na realidade roda em service mode, igual ao do Bruno
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Patrick]
-
Marassi
Member11/01/2023 at 11:08 in reply to: Aveva Plant SCADA (Vijeo Citect) erro em licença client0 ItotcoinsProblema do @Bruno é o mesmo:
2023-01-02 11:15:37.443 -03:00 ## SHUTDOWN ## – Your license has expired.
2023-01-02 11:15:37.443 -03:00 Please contact AVEVA Global Customer Support to obtain a new license key. (at File (..\ioserver\LicenseProtection.cpp) Line (766))
023-01-02 11:15:31.963 -03:00 ## SHUTDOWN ## – Your license has expired.
2023-01-02 11:15:31.963 -03:00 Please contact AVEVA Global Customer Support to obtain a new license key. (at File (..\ioserver\LicenseProtection.cpp) Line (766))
2023-01-02 11:15:37.010 -03:00 *************
2023-01-02 11:15:37.010 -03:00 * SCADA process is starting up *
2023-01-02 11:15:37.010 -03:00 Running in 32 bit process architecture
2023-01-02 11:15:37.010 -03:00 Running in Service Mode
2023-01-02 11:15:37.010 -03:00 O DEP (Data Execution Prevention), foi desabilitado com sucesso
2023-01-02 11:15:37.033 -03:00 Invalid CPU Affinity parameter passed for C:Client. Requested affinity bit mask: 0x0. System affinity bit mask: 0xf. The process will be allowed to run on all CPUs.
2023-01-02 11:15:37.048 -03:00 [CTEdit]Run path is: C:\ProgramData\AVEVA Plant SCADA 2020 R2\User\Supervisao_Planta
2023-01-02 11:15:37.132 -03:00 Protection: Provider DLL C:\Program Files (x86)\AVEVA Plant SCADA\Bin\SentinelProvider.dll cannot supply a licence
2023-01-02 11:15:37.315 -03:00 Protection: Provider DLL C:\Program Files (x86)\AVEVA Plant SCADA\Bin\LMBrickProvider.dll supplies an unrelated licence… ignoring
2023-01-02 11:15:37.406 -03:00 Protection: Using provider DLL C:\Program Files (x86)\AVEVA Plant SCADA\Bin\DemoProvider.dll
2023-01-02 11:15:37.407 -03:00 Licensing::OEM_DONGLE:oemDongleCheckLicence, key detected, key id: 65363
2023-01-02 11:15:37.407 -03:00 Licensing::OEM_DONGLE:LogLicensingInfo, Key ID: 65363, Key Serial: DEMO_LICENSE, Site ID: 0, OEM Code: 34, OEM Descriptor: Plant SCADA – dongle, Max Version: 83, fDevelop: 1, fRuntime: 1, wRuntimeUsers: 1, wRuntimeControlClients: 1, wRuntimeViewOnlyClients: 0, dwIOSupport: -268435457, dwAlarmSupport: -1, dwTrendSupport: -1, dwReportSupport: -1, dwEventSupport: -1, wRuntimeCtApi: 0, wRuntimeOLEDB: 0, numPointCountsAvailable: 2
2023-01-02 11:15:37.407 -03:00 Licensing::OEM_DONGLE:LogLicensingInfo, wRuntimeProtocols: 65535, sRuntimeProtocols: ”, wLicenseEndDate: 65046, wLicenseGrantPeriod: 622, wRuntimeDuration: 10, wRuntimeOEMSpecific[0]: 0, wRuntimeOEMSpecific[1]: 0, wRuntimeOEMSpecific[2]: 0, wRuntimeOEMSpecific[3]: 0, wRuntimeOEMSpecific[4]: 0, wRuntimeOEMSpecific[5]: 0, wRuntimeOEMSpecific[6]: 0, wRuntimeOEMSpecific[7]: 0, wRuntimeOEMSpecific[8]: 0, wRuntimeOEMSpecific[9]: 0, Protection Driver Version: Demo Licence Provider v8.30
2023-01-02 11:15:37.428 -03:00 Licensing::LicenseProtection:LogLicenceSerialNumber, Found hardware key with serial DEMO-LICENSE (Encrypted Time Stamped Serial: v~teyu}p
, 0x767e746579757d701b0e08165f0b060f)
- This reply was modified 1 year, 10 months ago by Hub_Automacao.
-
0 Itotcoins
no SQL Management Studio tem que habilitar a comunicação por TCP/IP. Normalmente está desabilitado
https://help.dugeo.com/m/Insight/l/438913-troubleshooting-enabling-tcp-ip-in-the-sql-server
[Comentário postado no fórum iToT Hub – Hub Automação em nome de Oguro]
-
0 Itotcoins
bem, PRM é Master, e a CPU Siemens também, então acredito que somente com o DP/DP Coupler mesmo
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Daneil Galetti]
-
Marassi
Member29/11/2022 at 18:02 in reply to: Qnd o MEM fica vermelho assim no Control Expert, o que é?0 ItotcoinsDe acordo com o manual, não para a CPU (ver print).
Eu mesmo já fiz diversas vezes sem problemas. Mas sempre rezo antes????
Se for por exemplo uma CPU de um forno de cimenteira, eu prefiro deixar o MEM vermelhinho. Mesmo com a experiência passada de fazer e não parar e do próprio manual dizer que não para.
-
Marassi
Member29/11/2022 at 17:46 in reply to: Comunicação do Quantum (Control Expert) em Ethernet/IP com PLC5/80E ou similar0 ItotcoinsGateway Prosoft Technology EIP to Modbus TCP/IP >>
https://www.prosoft-technology.com/Products/Gateways/PLX3x/PLX31/EtherNet-IP-to-Modbus-TCP-IP
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Artur]