Clicando nesse ícone Vc consegue alterar o caminho de onde ele vai salvar / buscar o arquivo. Habilita pra ele fazer o backup da aplicação na máquina que está abrindo o projeto normalmente, ai vai no caminho que apontar aqui e copia a pasta inteira com o prj.
-
0 Itotcoins
Tentou colocar o valor do kp negativo?
-
0 Itotcoins
Isso é Saitel DR? Pode ser que tenha um terminador nas extensões aí no último cartão.
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Rafael Dauanny]
-
0 Itotcoins
Outra possibilidade pode ser que a CPU em wait perdeu o link de comunicação entre as remotas X80 (M580).
Nesta tela, o “Hotstandby System Valid” está em FALSE. Este status fica em falso quando há erro no link de redundância entre as CPUS ou quando a conexão entre a CPU e o remote IO não está operacional
-
joao.carlos
Member08/12/2022 at 08:43 in reply to: Matriz com tamanho variável no Control Expert (Unity Pro)0 ItotcoinsBom dia,
No Control expert eu não testei isso, mas no codesys isso é possível usando constante.
Porque esse tipo de coisa pode ser feita desde que seja tem tempo de compilação e não de Runtime.
Aí o que você pode fazer no control expert que tem o funcionamento similar a constante é usar nos blocos o tipo any.
E internamente detectar o tamanho do array para fazer os laços necessários
Acho até que tem um any_array
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Rodrigo Vieira]
-
0 Itotcoins
Bom dia Eduardo, variável local só existe no escopo do servidor que está rodando se não me engano. Talvez funcione, mas o cicode tem que rodar do servidor de tendências. O mais simples é seguir o que o Rafael disse e trabalhar com um IO device local.
Você teria que movimentar os dados para as variáveis no IO device
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Rodrigo Vieira]
-
joao.carlos
Member29/11/2022 at 11:09 in reply to: Como descobrir a versão de um projeto Unity Pro (Control Expert)0 ItotcoinsFiz o teste aqui, funcionou
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Alisson]
-
joao.carlos
Member29/11/2022 at 10:59 in reply to: Como descobrir a versão de um projeto Unity Pro (Control Expert)0 ItotcoinsAcho que se você renomear para .sta e abrir. Essa informação vai estar na janela se save como library version.
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Rodrigo Vieira]
-
0 Itotcoins
E aí era o TCP mesmo, ou tinha outra alguma coisa?
[Comentário postado no fórum iToT Hub – Hub Automação em nome de Rodrigo Vieira]
-
0 Itotcoins
Se não der certo. Tenta exportar o ZEF e abrir a aplicação pelo ZEF. Ele irá atualizar o Libset.
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Raphael]