A leitura funciona? Usando o DTM, as 2 primeiras words de escrita ficam reservadas para uso do FB ATVcontrol.
Faz o seguinte teste, pelo somove, altere a tabela, de forma que fique 2 linhas livres. Abaixo delas, mapeie CMD e velocidade e utilize então a terceira e quarta no plc.
Outro teste é alterar temporariamente para um generic device, usando ID 255. Se dessa forma funcionar, então o problema é mesmo essa “reserva” das 2 primeiras linhas para o fb.
Caso ainda não funcione, aí tem outros pontos para verificar -
0 Itotcoins
@PH então ao menos uma parada é inevitável.
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Rodrigo Vieira]
-
0 Itotcoins
Peguei um problema desse quando os firmwares das cpus M580 eram diferentes. Atualizou o firmware e resolveu.
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Gilberto]
-
Higor
Member11/01/2023 at 11:06 in reply to: Aveva Plant SCADA (Vijeo Citect) erro em licença client0 Itotcoins2023-01-03 12:26:59.872 -03:00 Licensing::LicenseProtection:LogLicenceSerialNumber, Found hardware key with serial DEMO-LICENSE (Encrypted Time Stamped Serial: v}tfzu{~, 0x767d74667a757b7e1b0e08165f0b060f)
2023-01-03 12:26:59.890 -03:00 ## SHUTDOWN ## – Your license has expired.
2023-01-03 12:26:59.890 -03:00 Please contact AVEVA Global Customer Support to obtain a new license key. (at File (..\ioserver\LicenseProtection.cpp) Line (766))
Esse é o erro do @Patrick . Se a licença tiver normal no servidor isso pode funcionar talvez
- This reply was modified 1 year, 10 months ago by Hub_Automacao.
-
Higor
Member11/01/2023 at 11:00 in reply to: Aveva Plant SCADA (Vijeo Citect) erro em licença client0 ItotcoinsComo faço para conseguir o kernel pelo Runtime? Quando clico com o botão direito sobre o cliente, ele não aparece a opção de Kernel, Mesmo que eu tenha habilitado no setup wizard.
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Patrick]
-
0 Itotcoins
Eu tive um problema parecido com isso nessa mesma versão do Control Expert, não lembro exatamente o que fiz, mas acredito que eu deletei o cartão que estava na posição com problema e declarei novamente
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Alisson]
-
Higor
Member29/11/2022 at 18:07 in reply to: PLC Altus NX 3030 comunicando com ATV 630 ,930 e Tesys T via modbus TCP0 Itotcoins@Leandro você deve fazer as leituras e escritas iniciando no endereço zero. O endereço de slave no Modbus TCP deve ser 255
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Oguro]
-
Higor
Member25/11/2022 at 20:30 in reply to: So Machine Expert HVAC não traz o TM172PDG28R para configuração e sim familia M172 28-420 ItotcoinsBom dia.
Para linha M172, é escolhida a família ao invés do modelo de CPU específico no Machine Expert HVAC:
Baseado nas IO´s utilizadas no projeto, ao realizar download para CPU, a mesma identificará o que está em uso na aplicação para atribuir as funções configuradas no projeto.
-
Higor
Member08/06/2022 at 09:11 in reply to: Configurações da instância do ViewApp não abrem para edição0 ItotcoinsHigor,
o objeto está em modo de check-out, você tentou dar um check-in nele? Pode enviar um print por aqui?
-
0 Itotcoins
Foi isso que pensei
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Eduardo Lyra]
-
0 Itotcoins
o resistor ja esta lá, @rafaeldauanny .
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Bruno Santana]
-
0 Itotcoins
Boa observação. Até pq a perda do link com a remota faz a CPU M580 entrar em wait (e forçar o swap, se ela era a primary)