    08/12/2022 at 08:51 in reply to: Power Scada Operation e gerenciamento de redundâncias
    0 Itotcoins

    Pelo que conheço as outras derivações do citect continuavam com os recursos de redundância de device no io server. Nesse caso específico eu não fiz isso ainda.

    No citect é só configurar um segundo io device com prioridade maior

    Isso inclusive é como funciona a redundância de servidor de IO tbm, visto que na prática não existe servidor de IO primário e secundário, tudo se dá por essa prioridade dos io devices.

    [Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Rodrigo Vieira]

  • Daniel

    Member
    17/05/2022 at 17:56 in reply to: Communication Drivers – MBTCP Driver
    0 Itotcoins
  • Daniel

    Member
    08/12/2022 at 09:05 in reply to: Erro de inicialização na CPU M580
    0 Itotcoins

    Não funcionou

    [Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de S.Yukawa]

  • 0 Itotcoins

    Se exportar o arquivo no formato .ZEF e abrir em qualquer versão do Unity, ele irá assumir a versão da biblioteca corrente do unity.

    Caso abra o stu ou sta em um unity com versão de biblioteca diferente ou caso a biblioteca do projeto nem esteja instalada no unity, ele irá pedir para subir a biblioteca. Aí vc escolhe se vai subir ou não

  • 0 Itotcoins

    Fala Rodrigo!

    Esta dica que você disse também é uma pérola e já me salvou várias vezes rs. Se a pessoa não precisa trabalhar na versão exata em que o projeto foi originalmente criado, é de boa. Pelo que entendo, a versão da biblioteca não necessariamente reflete a versão do Unity em que o projeto foi salvo.

    É possível, por exemplo, que você trabalhe com o Unity 13.1, mas usando a biblioteca V6.0.