Daniel
Member08/12/2022 at 08:51 in reply to: Power Scada Operation e gerenciamento de redundâncias0 ItotcoinsPelo que conheço as outras derivações do citect continuavam com os recursos de redundância de device no io server. Nesse caso específico eu não fiz isso ainda.
No citect é só configurar um segundo io device com prioridade maior
Isso inclusive é como funciona a redundância de servidor de IO tbm, visto que na prática não existe servidor de IO primário e secundário, tudo se dá por essa prioridade dos io devices.
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Rodrigo Vieira]
-
0 Itotcoins
-
0 Itotcoins
Não funcionou
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de S.Yukawa]
-
Daniel
Member29/11/2022 at 11:01 in reply to: Como descobrir a versão de um projeto Unity Pro (Control Expert)0 ItotcoinsSe exportar o arquivo no formato .ZEF e abrir em qualquer versão do Unity, ele irá assumir a versão da biblioteca corrente do unity.
Caso abra o stu ou sta em um unity com versão de biblioteca diferente ou caso a biblioteca do projeto nem esteja instalada no unity, ele irá pedir para subir a biblioteca. Aí vc escolhe se vai subir ou não
-
Daniel
Member29/11/2022 at 11:00 in reply to: Como descobrir a versão de um projeto Unity Pro (Control Expert)0 ItotcoinsFala Rodrigo!
Esta dica que você disse também é uma pérola e já me salvou várias vezes rs. Se a pessoa não precisa trabalhar na versão exata em que o projeto foi originalmente criado, é de boa. Pelo que entendo, a versão da biblioteca não necessariamente reflete a versão do Unity em que o projeto foi salvo.
É possível, por exemplo, que você trabalhe com o Unity 13.1, mas usando a biblioteca V6.0.