Boa noite. Você verificou a versão do COPRO? São idênticas? Isso se for Quantum.
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Raphael]
-
0 Itotcoins
Na arquitetura aqui os dois CLPs estão com cartão NOC321 utilizando o serviço IP Forwarding.
As CPUs estão em suas respectiva faixa de automação e o NOC321 na mesma faixa de IP da supervisão.
Pensando em um Ping do CLP origem para o CLP destino. O Ping chega no destino mas o destino não consegue responder, pois o pacote chega com o IP da faixa de automação.
Nesse caso o Bloco irá funcionar ?
- This reply was modified 1 year, 10 months ago by Hub_Automacao.
-
0 Itotcoins
Sim! Super fácil de usar. Só habilitar o HMI variable nos 2 plcs.
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Artur Pedrosa]
-
Bazarin
Member08/12/2022 at 08:43 in reply to: Matriz com tamanho variável no Control Expert (Unity Pro)0 ItotcoinsExiste o bloco Length_ARxxx.
Combinando o any_array_xxx da para fazer esses loops.
[Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Pedro Pelegrin]
-
0 Itotcoins
Fala Nanaldo! Vai a pérola aí rs:
Na pasta do projeto do Concept, abra o arquivo “NOME_DO_PROJETO.P1” no bloco de notas. Aí vc encontra o danado escondido lá nas primeiras linhas????????
-
Bazarin
Member25/11/2022 at 20:47 in reply to: Comunicação com ATV630, 930 e Tesys T via Modbus TCP – Não consigo ler a área 900.0 ItotcoinsVocê deve fazer as leituras e escritas iniciando no endereço zero e o endereço do slave no Modbus TCP deve ser 255.
Existe a leitura do IO scanner TCP que deve começar do 0 tanto para escrita quanto para leitura. E talvez tenha que usar a função modbus 23 que é a de escrita e leitura simultâneas. Mas tbm da para ler o Io scanner serial que é limitado a se não me engano 8 palavras
-
0 Itotcoins
Usando uma string de conexão direta com o banco de dados funciona também, sem ODBC.
Tem vários tipos, depende das configurações de acesso. Basicamente é algo assim, no lugar do DSN do código: “Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Trusted_Connection=True”
Esse link fornece várias combinações para diferentes bancos de dados. ODBC é legal pra gente testar uma conexão inicial, pra ver se passam as configurações de acesso ao banco.
Exemplo de string de conexão com banco de dados
STRING sConexao = “DRIVER=SQL Server; Database=NOME_DO_DATABASE; SERVER=192.168.10.10; UID=nome_usuario; PWD=senha;”De uma forma mais simples, depois seria utilizar O SQLConnect para esta conexão, tipo:
hSQL = SQLConnect(sConexao); Mas em aplicações reais, tem o teste se a conexão foi ok antes de iniciar os comandos SQL -
0 Itotcoins
Essa opção está desabilitada no Control Expert, deve ser pelo status da CBP B em Wait.
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Jorge Landim]
-
Bazarin
Member11/01/2023 at 11:25 in reply to: Aveva Plant SCADA (Vijeo Citect) erro em licença client0 Itotcoinsquando estão acabando as munições, é válido rs. até o Floating License Manager, se necessário. Só tem que tomar cuidado com a quantidade de vezes que vc consegue retornar uma licença.. não sei se já fizeram mais vezes aí.
-
Bazarin
Member11/01/2023 at 10:35 in reply to: Tratamento de dados lidos em Profibus pelo PLC Pacsystem0 ItotcoinsShow!
@Moisés eu já fiz uma conversão de float 64 para 32 pegando bit a bit e jogando fora os menos significativos, simplesmente pq o plc não tinha nada para fazer a conversão. Estava lendo um medidor de vazão e o acumulador era em float64 E era um m340. Em ultimo caso é algo a se pensar.
Agora falando de endianness, Big endian são os bytes mais significativos “a esquerda” 0xFFEE1100 nesse caso FFEE? Em little endian o mesmo valor seria 0x110OFFEE. E ainda em cima disso tem o swap bytes.
Big swapped = 0xEEFF0011. Little swap = 0x0011EEFF
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Moisés]