    Bom dia pessoal , Tenho um PLC Altus NX 3030 comunicando com ATV 630 ,930 e Tesys T via modbus TCP.

    Configurei as palavras que vou ler e escrever na User Map pelo SOMOVE, porém não consigo ler a área 900 que é uma área reservada para endereços não sequenciais . Já tentei ler também pelo modscam e MBpool e aparece endereço ilegal .

    Essa área é reservada apenas para PLC Schneider ? Já que com os PLC Schneider já conseguir ler.

    [Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Leandro]

    PH. replied 3 years, 2 months ago 2 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • Higor

    Member
    29/11/2022 at 18:07
    0 itotcoins

    @Leandro você deve fazer as leituras e escritas iniciando no endereço zero. O endereço de slave no Modbus TCP deve ser 255

    [Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Oguro]

  • Sousa

    Member
    29/11/2022 at 18:09
    0 itotcoins

    Existe a leitura do IO scanner TCP que deve começar do 0 tanto para escrita quanto para leitura.

    E talvez tenha que usar a função modbus 23 que é a de escrita e leitura simultâneas, usando o id 255.

    Também dá para ler o IO scanner serial que é limitado a se não me engano 8 palavras

    [Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Rodrigo Vieira]

  • Marassi

    Member
    29/11/2022 at 18:10

    Bom dia, Leandro. Complementando o que nossos colegas Oguro e Rodrigo sugeriram, tenta verificar se na área 800 não há nenhum registro referenciando a um endereço que seja ilegal para escrita / leitura

  • Roger

    Member
    29/11/2022 at 18:11

    Hoje estou comunicando com todos os Tesys ,e consigo ler até mesmo a área 800 onde mostra quais palavras estão configuradas no User Map ,mas quando tento a 900 não dá , o resto consigo ler tranquilamente

    [Comentário postado no fórum Hub Automação em nome de Leandro]