Mastering Usage How To Use Cbd Oil Effectively
Super Health Cbd Gummies Supercharging Your Wellness
Bio Lyfe Cbd Gummies A Deep Dive Into Their Healthboosting Properties
Transform Your Sleep With Hm Gummies Sleepaid Sleepaids
Blissful Aura Cbd Gummies Reviews Results Where To Buy Price
Belly Fat Burning With This Exercisefatloss Absworkout Bellyfat Fatburn Weightloss Shorts
Day 5 Lose Weight Lose Belly Fat 14 Day Exercise Challenge
Yoga Belly Fat How To Fat Losebellyfatweightloss Shorts Ytshorts Yogastretch Fypforyou
Prime Male Testosterone Booster Real Review And Results
Penis Enlargement Without Pills A Penis Growth Program With Actual Video Proof That It Works
When Ed Pills Stop Working What To Do Next
Biolyfe Cbd Gummies For Ed Reviews An Evaluation Of Their Efficacy
abq-holistics-hemp-gummies-stay-calm-and-stress-free-25mg-hemp-gummies-bear-zenbearable-extra
cbd-gummies-5mg-52093782
cbd-gummies-broad-spectrum-78561716
tranquil-vibe-cbd-gummies-300mg
weight-loss-operation
are-cbd-gummies-legal-in-georgia-82837133
dolly-parton-s-keto-gummies-07367276
x-male-enhancement-pills
  • Falha em módulo de comunicação Modicon BMENOC0301

    Posted by joaovilela on 02/02/2023 at 05:40

    Bom dia pessoal ! Esse cartão NOC0301 entrou em erro e não consigo mais tirar ele de erro. Alguém sabe algum procedimento de reset do cartão ?

    [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de S.Yukawa]

    Roger replied 3 years ago 1 Member · 5 Replies
  • 5 Replies
  • Henrique

    Member
    02/02/2023 at 05:42
    0 itotcoins

    Bom dia! O BMENOC0301 Estava funcionando? Tem certeza que está configurado com a revisão correta de HW?

    BMENOC0301.2

    BMENOC0301.3

    BMENOC0301.4

    [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Oguro]

    • Octavio

      Member
      02/02/2023 at 05:43
      0 itotcoins

      Nesse caso seria o 301.2 ?

      [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de S. Yukawa]

      • alisson.ahc

        Member
        02/02/2023 at 05:44
        0 itotcoins

        Isto!

        [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Rafael Dauanny]

        • Sousa

          Member
          02/02/2023 at 05:45
          0 itotcoins

          Então está certo

          [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de S.Yukawa]

  • Roger

    Member
    02/02/2023 at 05:46

    Bom dia pessoal! Para finalizar o assunto.

    Essa aplicação consiste em conjunto de redundante CLPM580 com 1- NOC0321 e 1-NOC0301.

    Foi constatado que o cartão entrou em Erro após um loop da rede através do barramento (backplane).

    substituímos o cartão pois não conseguimos destravar ele.

    Foi desabilitado o backplane nas configurações do cartão NOC0301 e habilitado o serviço de Extendport do cartão NOC0321 e cometamos as duas portas de serviço do NOC0321 e NOC301.

    Assim conseguimos manter a rede a rede de supervisão enxergando a de automação através de rotas(PC Manutenção) e evitando Loops na rede de automação.

    [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de S.Yukawa]