  • Comunicação com ATV630, 930 e Tesys T via Modbus TCP – Não consigo ler a área 900.

    Posted by PH. on 25/11/2022 at 20:45

    Bom dia pessoal , Tenho um PLC Altus NX 3030 comunicando com ATV 630 ,930 e Tesys T via modbus TCP.
    Configurei as palavras que vou ler e escrever na User Map pelo SOMOVE, porém não consigo ler a área 900 que é uma área reservada para endereços não sequenciais . Já tentei ler também pelo modscam e MBpool e aparece endereço ilegal .

    Essa área é reservada apenas para PLC Schneider ? Já que com os PLC Schneider já conseguir ler .

    Bazarin replied 2 years, 9 months ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply
  • Bazarin

    Member
    25/11/2022 at 20:47
    0 Itotcoins

    Você deve fazer as leituras e escritas iniciando no endereço zero e o endereço do slave no Modbus TCP deve ser 255.

    Existe a leitura do IO scanner TCP que deve começar do 0 tanto para escrita quanto para leitura. E talvez tenha que usar a função modbus 23 que é a de escrita e leitura simultâneas. Mas tbm da para ler o Io scanner serial que é limitado a se não me engano 8 palavras